芳华好像用的是地热: oyQ0V94j
地热采暖概念 $^$ECDOTB
#:
hVF/
地热采暖全称为低温地板辐射采暖, 是以不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。早在上世纪七十年代,低温地板辐射采暖技术就在欧美、韩、日等地得到迅速发展,经过时间和使用验证,低温地板辐射采暖节省能源,技术成熟,热效率高,是科学、节能、保健的一种采暖方式。 M:|/ijpN
编辑本段 )0|):g
地热采暖基本常识 Yw^ Gti'<
a|.20w5
地热不热有那些因素? 3]S`|#J
家中安装了地热,可温度却很低,造成这种现象有以下几种因素: [$:@X V(
1、设计不合理或根本没经过设计就施工,系统循环有问题; l\aUresm
2、主管线压力差不够,不能达到系统设计流速; qy9i9$8
3、供暖温度不够,进户水温低; d pn3 (
4、过滤器堵塞造成水流不畅通; x7
gjG"V
5、地面材料热阻过大,温度不能有效释放,这种情况多由地面处理工艺或地板地垫过厚造成; .eTk=i[N-
6、盘管距离不正规。 ak2dn]]D
地热系统会堵么? okDJ(AIV+
在使用过程中,如果供暖水质不好,那么很容易造成过滤器堵塞,但大家不要害怕,过滤器是个需要经常清洗的地方,准备一个扳手就可以自己动手清洗过滤器。管壁上的水垢只能找专业地热清洗公司来做! d
Uz<1^L
地热采暖系统有多厚? ADBpX>
地暖系统主要分为绝热层、防潮层、固定层、管道层、储热层、地面面层。整体厚度大概在8厘米左右! uGCtLA+sL
地热地表温度是多少? 41'EA\V
地热地表温度根据不同区域有不同的设计温度! ]L(54q;W
地板采暖国家行业标准 JGJ 142-2004 J365-2004 ,9vJtP+T+!
表3.1.2 地面的表面平均温度(℃) ,wTg$g-$
区域特征 适宜范围 最高限值 kH2oK
:lN
人员经常停留区 24-26 28 9HKf^+';n
人员短期停留区 28-30 32 2FT-}w0;
无人停留区 35-40 42 3kw}CaZ6
浴室及游泳池 30-33 33 AfE%a-;:
编辑本段 xMsGs
地热采暖使用问题 b7v dk
)Pa*+ew7
错层的房子可否采用地热采暖方式? B(Y.`L? %E
错层的房间可以采用地热采暖方式,在设计时需注意分水器高度,如面积大,可将错层分上下两套系统设计! ]wf|PU~nr
地热系统回路越多越好么? 0BXs&i-TP5
好多朋友来电话咨询时都提到一个问题,可以不可以多给做几路?对于这个问题,在这里具体解释一下,答案是否定的! u:5IjOb2^
首先,地热国家标准中提到 ?pKN'`
第3.6.1条 每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路! $3:X+
X
为什么不宜超过8路呢,大多数业主家的进户供暖管线都是1寸或6分的,压力在3公斤左右,压差在0.05-0.2公斤不等(系统主要靠这个压差来循环)。回路越多,越需要更多的水量和压力差来确保系统的循环,当压差与水流量不变时,回路越多循环就越差(甚至有些回路不循环,对于系统不平衡的地热更是雪上加霜) Oxj(g;}
地热系统可以承受多大重量? =h[yAf
地热系统地面的承重为2吨/平方米。(指按照国家标准设计施工的数据) *H*\gaSh
地热怎样选择地面材料? @YB85p"]J.
地热系统的地面材料选择非常重要,同样可以决定室内温度。大致有几种方案可供选择: F(0Z ]#+
1、高温型: R-C5*$
● 房间全部采用地砖,地砖的热阻非常小,散热效果最佳,缺点是供暖前后一个月室内比较凉。如供暖正常,室内温度可达28-32度左右; u_Zm1*'?B
● 厨房、卫生间采用地砖,其他房间采用韩式地板(高档地板革)温度同样可达到地砖的效果! ,RN|d0dE
2、常用型:客厅、厨房、卫生间采用地砖,卧室采用地板。如供暖正常室,内温度可达26-28度左右; 85C#ja1&